忠 2011-11-04 10:47:08 | 廣東省 其他專業 | 3542查看 6回答
排水溝簽證問題
請問土方開挖過程中,基坑周邊的臨時排水溝用不用獨立簽證確認工程量?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納“土方開挖過程中,基坑周邊的臨時排水溝”。 這就是說,在土方工程中,未采用降水,而是采用的明排水。 當然要做簽證計算,包括抽水臺班等都要考慮做進去。
2011-11-04 10:54:40
-
應該另做簽證計價
2011-11-04 10:50:30
-
如果排水溝需要辦理簽證,那么對于排水溝所需要的工作內容,都是要列入輸入。
2011-11-04 10:50:38
-
施工現場施工用的臨時排水管是不用簽證和計算工程量相關費用的。這部分的工程臨時設施費中包含了的,建設單位不會再支付相關費用了。
2011-11-04 10:51:28
-
如果是因為地下水位較高為了排水時所挖的溝,是要單獨做成簽證去計算的
2011-11-04 10:51:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看