xs366499886 2011-11-01 15:39:46 | 遼寧省 其他專業 | 739查看 3回答
暗柱箍筋加密問題
暗柱詳圖上給的暗柱箍筋為C8-200 我們畫圖的時候就輸入C8-200 可是施工方不同意,說是03G101圖集上要求加密,必須輸入C8-100/200才行。 施工方的說法是結構說明里有未注明的按03G101圖集施工。我們應該怎么做,有沒有具體規定什么的。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納嚴格按照圖紙標注施工,標注A10@200,屬于柱子全高不加密
2011-11-02 19:19:43
-
看一下現場怎么做的不更簡單。
2011-11-01 16:07:21
-
有圖紙按圖紙。。圖紙已經注明間距200.。說明不加密足夠滿足了,為何要加密
2011-11-01 16:06:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看