samxiangbaba 2011-10-30 23:49:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2419查看 5回答
剪力墻水平筋底部加密
汽車坡道剪力墻鋼筋,底部水平筋加密,上部鋼筋間距相同,且這個剪力墻底部標高不是固定值,這個如何定義,類似圖上的這種墻。如圖問題補充:打錯了,是垂直分布筋加密,不是水平分布筋
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納附加B18@200的鋼筋在【其它鋼筋】中輸入,長度為彎折(250)+底板高度-保護層+2000。
2011-10-31 07:48:13
-
支持樓上的說法
2011-10-31 09:31:14
-
底部加密也可以在其它鋼筋或單構件中輸入
2011-10-31 07:20:51
-
垂直分布筋加密是指2000mm+250mm-保護層厚度的長度的鋼筋,與正常的垂直分布筋進行隔一布一的方式,該部位的鋼筋實際間距為@100mm。
2011-10-31 07:53:20
-
加密部分與非加密部分,可以按不同標高分別設置、布置。
2011-10-30 23:52:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看