白~ 2011-10-30 15:04:17 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 6368查看 4回答
電纜在一般山地、丘陵地區敷設時,其定額人工乘以系數1.3。
電纜在一般山地、丘陵地區敷設時,其定額人工乘以系數1.3。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜在一般山地、丘陵地區敷設時,其定額人工乘以系數1.3。 在定額的章節說明中有這個規定:【第2.8節 電纜 一、本章的電纜敷設適用于10kV以下的電力電纜和控制電纜敷設。系按平原地區和廠內電纜工程 的施工條件編制的,未考慮在積水區、水底、井下等特殊條件下的電纜敷設,廠外電纜敷設工程按本冊C.2.10有關項目另計工地運輸。 二、電纜在一般山地、丘陵地區敷設時,其項目人工乘以系數1.3。該地段所需的施工材料如固定樁、夾具等按實計算。】 操作方法:在預算書界面,點擊定額子目的編碼,處于可輸入狀態后,輸入:空格+R*1.3,回車(不含冒號);或者點擊該條定額子目,點擊批量換算或F4,在人工處輸入1.3,點擊執行。
2011-10-30 15:32:25
-
這是定額計算規則,在輸入子目以后點擊空格鍵,然后輸入(R*1.5)就行了。
2011-10-30 19:26:36
-
電纜在一般山地、丘陵地區敷設時,其定額人工乘以系數1.3。 回答:按說明,是乘以1.3. R*1.3
2011-10-31 08:02:32
-
按定額規定套用相應的電纜鋪設子目時,其人工要乘以1.3。
2011-10-30 15:05:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看