劉祖寅 2011-12-09 14:43:22 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 1738查看 4回答
關于電氣專業操作物超高費的問題
按2001北京市建設工程預算定額電氣分冊冊說明中第三條中規定,“本定額中的操作高度除各章節另有規定者外,均按5m以下編制的,如超過5m時,其超過部分的人工工日乘以下列系數. 我用GBQ4.0做預算時,層高是5.6米,我在"安裝費用"里將"操作物超高費"勾上,之后每個分部下面都計取了"BM23 操作物超高費_5~10m(電氣工程)"這樣計取合理嗎?還是應該超過5米的操作才能計取,比如吸頂燈具,在頂板上敷設的管和線才計取,在超過5米涉及的定額子目里將人工費乘以系數? 希望高人給一個準確的答案.
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在超過5米涉及的定額子目里將人工費乘以系數:例如;明配管、管內穿線、燈具安裝等。 明配管需要在腳手架上配,暗配管是站在頂板上配的,不存在超高。
2011-12-09 17:38:52
-
應該超過5米的工程量。
2011-12-09 14:49:04
-
按2001北京市建設工程預算定額電氣分冊冊說明中第三條中規定,“本定額中的操作高度除各章節另有規定者外,均按5m以下編制的,如超過5m時,其超過部分的人工工日乘以下列系數. 我用GBQ4.0做預算時,層高是5.6米,我在"安裝費用"里將"操作物超高費"勾上,之后每個分部下面都計取了"BM23 操作物超高費_5~10m(電氣工程)"這樣計取合理嗎?還是應該超過5米的操作才能計取,比如吸頂燈具,在頂板上敷設的管和線才計取,在超過5米涉及的定額子目里將人工費乘以系數? 希望高人給一個準確的答案. 回答:在超過5米涉及的定額子目里將人工費乘以系數
2011-12-09 15:49:54
-
超過5米的才能計取超高費用。
2011-12-09 14:50:52