  • 箍筋個數的計算

    Ceil(2.3*52*14/min(5*18,100))+Ceil(2525/150)+1這個計算式中的5*18是什么意思,同樣的暗柱,層高2.9m,我從五層復制到六層計算后,箍筋為c8@200,五層的箍筋個數為25個,六層的箍筋個數卻為33個,查看計算式,五層箍筋計算式中的5*18,在六層變成了5*12,這是為什么。 注,我其他設置都沒有改動過

    問題補充:5*18應該是5倍的鋼筋直徑,暗柱的主筋是C12的,但是五層的為什么是18呢,而且是復制過去的

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    Ceil(2.3*52*14/min(5*18,100))+Ceil(2525/150)+1這個計算式中的5*18是什么意思,同樣的暗柱,層高2.9m,我從五層復制到六層計算后,箍筋為c8@200,五層的箍筋個數為25個,六層的箍筋個數卻為33個,查看計算式,五層箍筋計算式中的5*18,在六層變成了5*12,這是為什么。 注,我其他設置都沒有改動過 先看一下2層的梁高是不是一樣,在梁內部也要貫通穿過的 還有就是下層的鋼筋搭接直徑是不是18

    2011-10-29 08:15:51 

  • 不好意思,我打錯了,12和18應該為主筋,你沒看一下你4層的柱子主筋有可能是18的,那樣柱子就會在本層露出Ln/3的長度啊

    主筋

    2011-10-29 09:14:08 

  • 5*18是指的鋼筋搭接范圍內的箍筋間距不小于100,且不小于鋼筋直徑的5d,說明你5層是18的鋼筋,6層是12的鋼筋,軟件是按照規范和圖集計算的

    2011-10-29 10:04:23 