  • 新圖集11G101-1疑問

    請教老師們:11G101-1P55講到縱向鋼筋彎鉤與機械錨固形式,我有兩個問題: 1、縱向受拉鋼筋末端可以采用圖集中所介紹的6種方式的一種,這個是設計者必須要在圖紙中明確的,還是施工方可以在施工方案中選擇一種報審后就可施工? 2、圖集中介紹的這些個錨固形式,是不是針對受力鋼筋直錨來說的,彎錨不存在選用這些個錨固形式的必要? 3、對于注析中的第一點“當縱向受拉鋼筋末端采用彎鉤或機械錨固措施時,包括彎鉤或錨固端頭在內的錨固長度(投影長度)可取為基本錨固長度的60%”,這里的“基本錨固長度的60%”是不是就僅僅是基本錨固長度的60%,不用再考慮修正系數了?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、這是必需是設計決定的,如果不通過設計施工是不能隨意修改設計的。施工中如想采用,必需要有技術人員提出技術核定單或技術變更這類的紙質文件才能使用。 2、這六種錨固形式是由于支座等的錨固不能達到規范的錨固要求,提供給設計人員的選擇形式。 3、這句話的意思是如果采用了彎鉤或機械錨固所能達到錨固效果。修正系數主要是指搭接,而這六種錨固形式是說的支座。就是它們只有在特別特殊的情況下可能兩種情況都存在,但那種情況圖集和規范都沒有交代。那種情況我想后張法預應力在柱梁板墻存在中間錨固的現象,這要查預應力的相關規定。

    2011-10-29 08:42:49 

  • 1、設計要求,也有待定額跟進編制新的子目,施工方也可以采用節省材料的做法施工,因為它的這些方式才能滿足質量要求,如單、雙側、鋼板穿孔、螺栓等方式施工,雖然是可以節省材料,但對施工單位的施工要求就更高,化費的其它成本也相對會高,是否節省成本有待商榷。 2、彎錨不存在選用。 3、還是要考慮修正系數的。

    2011-10-28 21:29:49 