  • 計算設置中的節點設置的墻柱垂直定尺設成層高和設成9000mm,相差20t鋼筋?

    計算設置中的節點設置的墻柱垂直定尺設成層高和設成9000mm,相差20t鋼筋? 我把墻柱定尺設成了2.9m,為什么會相差20t,這個工程是10737m2的

    問題補充:設成層高和9米,鋼筋相差20T,這是為什么?還有我在新干線上搜索也有說舍不設置這一項沒有多大變化,但是我就差了20T,還有設成一般鋼筋定尺九米的話,不可能它柱子上9米一搭接吧,現在是每層一斷開搭接

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    工地現場現澆柱鋼筋不是一層就截斷的,是好幾層通長的 我見過的按照03G101規范施工的柱每層出屋面500mm有斷開搭接或者機械連接。軟件中計算設置中的節點設置的墻柱垂直定尺要設置成9000mm才正確。

    2011-10-28 10:17:09 

  • 定尺不能設置成2.9米。所謂定尺就是型鋼在出廠時的尺寸,一般為9米。鋼筋定尺斷了,搭接就會增加,鋼筋用量大就在所難免了。 豎直方向軟件會按樓層自動結算計算接頭,不必專門設置。

    2011-10-27 14:31:06 

  • 你去工地看過嗎? 現澆柱鋼筋不是一層就截斷的 是好幾層通長的 怎么能說是每層搭接呢?