l1****@163.com 2011-10-24 09:26:51 | 遼寧省 其他專業 | 1044查看 4回答
安裝工程中超高費、腳手架費用套幾次定額
給水與中水是分開套還是套一次
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納北京定額適用: 1、安裝工程中的操作高度超高費:層高超高5m(水電5m;通風空調6m)的套單層超高費。 2、腳手架費用套幾次定額:按工程全部人工費在費用表中套一次腳手架使用費。 3、給水與中水是分開套還是套一次:可以合并到一起。
2011-10-24 10:06:18
-
你可以分開套也可以一次套,不影響計算結果,
2011-10-24 09:35:16
-
安裝工程中超高費、腳手架費用套幾次定額 給水與中水是分開套還是套一次 回答:關于給排水----- 操作高度是按5m以下編制的,超過5m時超過部分乘以系數。 超高費是按25m以下編制的,超過25m時,以人工費為基數乘以系數。 腳手架按單位工程人工費乘以系數。 具體如下: 五、本定額中的操作高度(指操作物高度距樓地面的距離),除各章節另有規定者外,均按5m以下編制的,如超過5m時,其超過部分的人工工日乘以下列系數: ┏━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┓ ┃ 操作高度 │ 8m以內 │ 12m以內 │ 16m以內 │ 16m以外 ┃ ┠──────┼─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃ 超高系數 │ 1.10 │ 1.15 │ 1.2 │ 1.25 ┃ ┗━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛ 六、本定額的工效是按建筑物檐高25m以下編制的,超過25m的高層建筑物,按下表計算高層建筑超高費(以人工費為基數): ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┓ ┃ 檐 高 │ 45m以下 │ 80m以下 │ 80m以上 ┃ ┠───────────┼─────┼─────┼─────┨ ┃ 費 率 (%) │ 3 │ 6 │ 8 ┃ ┠─────┬─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃ │ 人 工 │ 2 │ 4 │ 5 ┃ ┃ 其 中 ├─────┼─────┼─────┼─────┨ ┃ │ 機 械 │ 1 │ 2 │ 3 ┃ ┗━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┛ 七、下列項目按系數分別計?。? 2. 腳手架使用費按單位工程人工費的2%計取,其中人工費占20%。
2011-10-24 10:04:20
-
1、安裝工程中超高費:層高超高3.6m的套超高費。 2、腳手架費用套幾次定額:套腳手架搭拆費 3、給水與中水是分開套還是套一次:可以合并到一起
2011-10-24 09:36:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看