街角溜達 2011-10-23 18:56:43 | 北京市 其他專業 | 1598查看 4回答
怎么知道應該套哪個電纜終端頭呢
電纜終端頭北京定額中有好幾種(戶內干包式、戶內熱縮式、戶外熱縮式、戶外澆筑式、戶外干包式),那我應該在什么時候分別套他們呢問題補充:另那個終端頭怎么確定數量呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納電纜終端頭北京定額中有好幾種(戶內干包式、戶內熱縮式、戶外熱縮式、戶外澆筑式、戶外干包式),使用什么電纜頭施工圖有明確要求;應該根據設計要求使用的電纜頭套用相應定額子目。終端頭根據電氣系統圖中的回路數量確定電纜頭數量;一根電纜兩個電纜頭。 電纜頭和終端頭是一回事,叫法不一樣吧。電纜頭和中間接頭是兩回事,是不同的電纜接頭。
2011-10-24 05:50:49
-
如果沒有設計要求,可以依據戶內戶外情況選擇電纜頭的制作方式。一個回路有兩個終端頭。如果回路長,電纜還有中間接頭。
2011-10-23 20:43:56
-
終端頭就是電纜接用電設備的端點
2011-10-23 20:38:47
-
電纜終端頭北京定額中有好幾種(戶內干包式、戶內熱縮式、戶外熱縮式、戶外澆筑式、戶外干包式),那我應該在什么時候分別套他們呢 另那個終端頭怎么確定數量呢 回答:圖紙上有要求,或施工方案有做法,按此套。按實際數量呀。
2011-10-24 07:19:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看