zh****@163.com 2011-10-21 14:44:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 536查看 4回答
有關梁的問題
圖紙上處有這樣的說明:“框架梁貼柱邊設置時,梁主筋位于柱子主筋內側,未注附加箍筋位3@50MM,箍筋直徑肢數同主梁箍筋”什么意思?附加箍筋在哪設置?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納框架梁貼柱邊設置時,框架梁從柱邊起,設置三個間距為50mm的箍筋,主要保證框架梁的截面。
2011-10-21 14:55:51
-
你好,個人理解是從柱子邊50開始設置3根附加鋼筋,(柱子邊50開始,一般是箍筋加密區)
2011-10-21 16:42:39
-
附加箍筋在柱子外邊50MM向外,3@50MM箍筋直徑肢數同主梁箍筋
2011-10-21 14:49:12
-
您好,附加箍筋的位置、設置請看下圖。
2011-10-21 15:13:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看