葉落知秋 2011-10-21 14:42:44 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 580查看 4回答
像這種看似普通的墻柱該怎么定義?
請問像這種看似普通的墻柱,要是按參數化定義的話里邊并沒有這種布筋形式,要是按矩形柱定義的話拉筋是在其他鋼筋中輸入嗎?還是用異形柱截面編輯比較好?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
使用暗柱或端柱的截面編輯功能來繪制,主筋及其箍筋、拉筋根據圖紙要求在截面編輯中繪制 我也覺得應該用截面編輯比較好,再問下假如我新建矩形暗柱來定義可以嗎?拉筋在哪輸入 是可以的,先將暗柱的截面尺寸定義好后,同樣的在截面編輯中輸入拉筋信息
2011-10-21 14:53:32
-
可以用參數化中一字柱建,就輸入鋼筋信息拉筋輸入2倍的圖紙拉筋信息,軟件會自動配置的,這個問題你不信可以咨詢下廣聯達客服,我參加過他們的培訓,要么就用樓上的那個截面編輯的方法。
2011-10-21 15:22:30
-
可以用剪力墻的端柱或者暗柱來處理。 參數化中有合適的就用參數化,如果沒有就只能截面編輯
2011-10-21 14:46:28
-
參數化-- - 字型、、、、、、、、、、、
2011-10-21 15:12:53
-
如圖這種暗柱應該怎么定義,如果用參數化 一字型的話,可只有如圖的那兩種形式,屬性值不能輸入啊。求解.問題補充:暗柱中間有2根拉筋!!!!參數化中沒有這種情況,怎么辦。
-
請問像如圖這種情況的擋土墻6號豎筋在其他鋼筋中輸入時,應該從中間斷開上下兩層各輸入一半的尺寸還是應該輸入通常的尺寸?這樣的話上下層要從夫輸入嗎??求詳解!!
-
這個暗柱的擴展區只是拉筋加密,其他的都同剪力墻鋼筋。柱筋和墻筋又不一樣。我試了下,在暗柱截面編輯里是不能布置這種類型的。請教各位該怎么布置這種暗柱擴展區。附圖
-
如圖,我不管怎么定義都無法正確定義板的各個角的標高,三點定義也都試過了,由于圖紙上的分割不是對角分割,所以我圈的那兩塊板成了不規則的形狀。無法確定標高,請各位老師指導。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看