slayer1c 2011-10-19 17:32:59 | 北京市 其他專業 | 1836查看 2回答
防雷接地系統中金屬欄桿和窗接地問題?
1、金屬欄桿和窗接地按處計算,請問 窗外面是金屬欄桿,這種情況是按一處金屬欄桿計算呢?還是按一處金屬欄桿和一處窗接地計算呢? 2、防雷引下線按個數計算, 是不是每1個點都貫穿整個樓?還是只有有均壓環的樓層才有引下線。 3、均壓環一般是30米以上敷設,按規范是每隔三層敷設一圈。對嗎? 請高人指點!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、是按一處金屬欄桿和一處窗接地計算。 2、防雷引下線按‘米’計算,是按屋面標注貫穿到基礎, 3、按圖紙說明。 沒有,就按規范。
2011-10-19 17:42:53
-
1、金屬欄桿和窗接地按處計算,請問 窗外面是金屬欄桿,這種情況是按一處金屬欄桿計算呢?還是按一處金屬欄桿和一處窗接地計算呢?并不是一處金屬欄桿計算一處窗接地,要看欄桿的大小和長度,根據規范要求,小的設一處,大的設兩處 2、防雷引下線按個數計算, 是不是每1個點都貫穿整個樓?還是只有有均壓環的樓層才有引下線。防雷引下線不是計個數,是按米計,每處都貫穿整個樓,當然也貫穿均壓環 3、均壓環一般是30米以上敷設,按規范是每隔三層敷設一圈。對嗎? 根據設計規范要求均壓環是30米以上開始敷設,每隔三層敷設一圈是對的
2011-10-19 18:15:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看