鋼筋保護層問題
說明中明確說,板的支座底筋伸至梁邊。例如梁是200的梁,我算板的底部受力筋時 應該是200-15+凈長,還是200-25+凈長。 一個是減的梁的保護層,25 一個是板的保護層15
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
說明中明確說,板的支座底筋伸至梁邊。例如梁是200的梁,我算板的底部受力筋時 應該是200-15+凈長,還是200-25+凈長。 一個是減的梁的保護層,25 一個是板的保護層15 說明有要求時,應該按設計說明施工,因為平窅青來教授說過,如果平法與設計人員有沖突,應按設計人員意見,此板筋到梁邊扣 除梁保護層。
2011-10-14 08:59:53
-
軟件是按梁中計算的。 “我知道啊我是問實際是不是。”實際是大于5個D,且至少到中心線。
2011-10-12 17:36:33
-
是200-25+凈長。
2011-10-12 17:38:47