lanlieren 2011-10-12 15:27:12 | 山東省 其他專業 | 2551查看 2回答
關于剪力墻抗裂鋼筋網的計算
本工程地下室剪力墻(外墻)按照總說明要求外側部分保護層厚度為50mm內側保護層厚度為40mm,結構總說明中又規定地下室外墻當保護層大于40mm時在保護層內增設鋼筋抗裂網a6@200,鋼筋網的保護層為20mm,請問如何設置和計算?問題補充:關鍵是那個抗裂鋼筋網如何計算
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納保護層就不要動它了,這種鋼筋最好用手算,外墻的面積應該好算吧,按每平方米面積含量 來算,是最為準確的, 在剪力墻屬性里增加這個鋼筋的話,當墻上有暗梁時,暗梁部分鋼筋網會被扣減,同時鋼筋網豎向鋼筋還會伸入基礎,這樣的話量就多了。
2011-10-12 19:59:57
-
哎,無能為力啊,軟件好像不能這樣設置保護層
2011-10-12 18:05:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看