cijie 2011-09-24 09:36:37 | 河北省 安裝算量GQI | 3787查看 3回答
請問電纜橋架里穿的RC管套什么定額?
請問電纜橋架里穿的RC管套什么定額?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納橋架內的線纜無需穿管,RC管一般標注為橋架以外的線纜穿鍍鋅鋼管敷設。 請問橋架里的管線圖紙上沒有標識,平面示意圖上有管線,只告訴橋架的規格,還用算橋架里的管線嗎? 應該根據系統圖結合平面圖,計算時應分開,如L1回路 BV-4*25+1*15 RC50 CT則在計算時先計算穿管的線路工程量,套鋼管敷設和管內穿線定額,再計算橋架內線路工程量,套線槽配線工程量 請問平面圖上沒有標識出橋架內的電纜和電線規格? 根據系統圖啊,系統圖會告訴你該回路線纜的敷設方式(是全部穿管還是先穿管后走橋架),橋架內是線纜聚集的地方,在橋架內很難標注出所有的線纜規格的。
2011-09-24 09:45:33
-
此處的RC管應該是用于進橋架或出橋架處(不是橋架內),套用鋼管明敷或暗敷(主材價格為熱鍍管)。 橋架安裝只包括橋架,橋架內的電纜和電線需單獨計算。
2011-09-24 09:40:54
-
現在好多圖紙現在都這么表示 CT/RC 只有在進出橋架也就是橋架敷設不了的地方 才使用管道 因為好多電纜的都需要從橋架中分支出去 套用鋼管定額 選擇主材為熱鍍鋅鋼管 不需要敷設橋架的同時在配管道
2011-09-24 09:51:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看