dandan 2011-09-22 14:40:23 | 廣東省 其他專業 | 848查看 3回答
石墻砌筑腳手架
廣東定額中 石墻砌筑腳手架,高度超過1.2m計算一面綜合腳手架,墻厚大于40cm時,計算一面單排腳手架一面綜合腳手架。 請問 1.2m 和40cm厚這兩個條件是要同時滿足還是相互獨立的。 例如:1m高且48厚的如何計算?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你要理解定額的規定,及“以內、以下”是包括本數,“以外、以上”不包括本數,1.2m 和40cm應該說是必須滿足,又是獨立。當高度超過1.2m,墻厚40cm以內時,計算一面綜合腳手架;當高度超過1.2m,墻厚40cm以外時,計算一面綜合腳手架,再計算一面單排腳手架;高度在1.2m以下無論厚度是多少,都不能計算腳手架。
2011-09-22 14:53:49
-
我認為應該是其一
2011-09-22 14:42:11
-
請問 1.2m 和40cm厚這兩個條件是要同時滿足還是相互獨立的。是同時的。 例如:1m高且48厚的如何計算?不計腳手架。
2011-09-22 14:43:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看