51****@qq.com 2011-09-21 19:49:29 | 廣東省 其他專業 | 1332查看 2回答
請幫我看看這個配電箱的系統圖怎么看
請幫我解釋一下,第一次算電氣 好多都看不懂啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你所述,此圖為一個園林所用配電箱,配電箱從左至右分別為: 1、BV-0.5KV-(3×4)PC32-FC表示為聚錄乙烯絕緣電線額定電壓為500V共3條線(每條線截面積為4mm2),穿PVC32電線管沿地面暗敷設; 2、Pe=0.75KW,Ie=4.8A表示為配電箱的額定功率為0.75KW,計算電流為4.8A; 3、C65N-16A/2P表示為C65型斷路器額定電流為16安,斷路器為2極(單相); 4、L、N、PE表示為火線、零線、地線; 5、DPN+VIGI-10/2 30mA表示為漏電斷路器(漏電動作電流為30mA),額定電流為10A,極數為2極(單相),此處配電箱有5個相同的此漏電斷路器,其中四個分別為4個回路所用,而另一個為一個備用回路即可。 此配電箱報價的話,根據上述元器件及箱體組價即可。
2011-09-21 20:51:38
-
答:BV—0.5kv—(3*4)PC32-FC中的BV是代表銅芯線;0.5KV是代表500伏電壓;(3*4)是代表3根4平方的線;PC32是代表直徑為32mm的塑料穿線管;FC是暗敷。 C65N-16A/2P中C65N是斷路器的型號;16A代表16安;2P代表2P(型號) L、N、PE是分別代表相線、中性線、接地線; DPN+vigi-是代表漏電動作;10是代表10安;2是二相;30mA是代表30毫安;以上總稱為漏電斷路器。
2011-09-21 20:37:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看