bobos1110 2011-09-17 21:16:55 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 504查看 2回答
暗柱的定義問題
如果下列三個圖, AZ1 我用一字型 定義的時候, 問題一,全部縱筋的公式描述中,沒有節點高。而用矩形定義的時候,公式描述中,有節點高,這個節點高 指的是什么???有和沒有之間的量差到那??? 問題二,我用一字型定義的時候,中間的箍筋需要在其他鋼筋中輸入,而B邊的計算方式的公式如下,(450-30*2-14)/3+14=139約等于140.. 還是用(450-60 )/3=130 這個長度??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納(450-30*2-14)/3+14=139約等于140,這個計算公式是對的。
2011-09-18 08:48:50
-
當柱的頂部有梁或板時,就會計算有節點尺寸。用暗柱定義的內部箍筋,是可以在“其它箍筋”中編輯,但現在的版本有一個好的功能,就是要屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,就可以布置箍筋或拉筋了,這就減少了計算的過程。
2011-09-17 21:20:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看