bobos1110 2011-09-15 16:35:51 | 鋼筋算量GGJ2013 | 1047查看 2回答
梁的吊筋問題
圖中L6只有一跨,但是 吊筋 有2個相交處都有。如何將次吊筋定義上。 可以的話 ,請配圖說明 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在輸入次梁寬度是就輸入兩個或多個,用/號隔開輸入。
2011-09-15 16:37:04
-
在原位標注時就輸入兩個,并用/分隔開
2011-09-15 16:46:14
-
1.梁圖上好像沒寫主梁與次梁相交的地方要設置吊筋,是不是點生成吊筋,選第一個?(主梁與次梁相交,主梁上)2.梁圖上這個第三條,次梁上設置三道加密箍筋,在哪里設置?怎么設置?3.最后一張圖是鋼筋信息么?
-
如下圖所示,L6為一跨,且有兩處配置有吊筋。在原位標注中無法輸入吊筋信息鼠標無法點進去, 只有將 兩個相交處設為支座,才可以。這樣梁的跨數就會改變。 問,這樣的吊筋如何處理???
-
請問吊筋是不是在梁和梁交接時就要設置? 如果懸挑梁端部有次梁的時候要設置吊筋嗎? 還有哪些情況下要設置吊筋, 麻煩講的詳細點 謝謝了!問題補充:圖紙上沒有吊筋的說明, 請問要設置吊筋嗎 ?
-
為啥我在梁的原位標注里也輸入了吊筋的信息,可是為啥在點擊梁時,看不到吊筋的信息呢?問題補充:就是怎樣能出現如附圖上的吊筋
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看