開心神皇 2014-06-03 12:28:25 | 山東省 云翻樣 | 1411查看 2回答
柱鋼筋匯總計算提示:直筋長度計算結果小于0
某化工廠項目,設備基礎的配筋形式為柱,底標高-0.8,頂標高+0.3;使用廣聯達鋼筋算量2013軟件計算;定義為基礎層、首層兩個樓層,在相應的樓層中調整了柱子的底標高、頂標高;匯總計算時提示:直筋長度計算結果小于0。詳情見附圖,哪位大俠幫忙看看怎么處理???
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2014-06-03 12:46:20
-
某化工廠項目,設備基礎的配筋形式為柱,底標高-0.8,頂標高+0.3;使用廣聯達鋼筋算量2013軟件計算;定義為基礎層、首層兩個樓層,在相應的樓層中調整了柱子的底標高、頂標高;匯總計算時提示:直筋長度計算結果小于0。詳情見附圖,哪位大俠幫忙看看怎么處理?。?
答:這是基礎層層設置不正確所造成的。按下設置基礎層高后,再匯總。試一試吧。
?
2014-06-03 12:47:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看