76****@qq.com 2011-09-14 09:14:13 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1365查看 2回答
附加箍筋的識別
附加箍筋能個偶進行導入,但是我這種是框梁相交處每側布置三根,間距為50. 非框梁相交處每側布置兩根,間距為50,這個要怎么識別呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以通過識別吊筋來識別,識別不了的在原位標注表格中補充輸入。 那我在工程設置中設置了附加箍筋對導圖是不是不起作用呢--------------是起作用的,比如你自動識別原位標注時,如果軟件識別到了次梁,就會計算附加箍筋的。
2011-09-14 09:31:06
-
編輯鋼筋原位標注輸入即可。
2011-09-14 10:39:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看