qianyanlqsh 2011-09-13 10:36:33 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1004查看 1回答
你好,我的鋼筋在計算完以后會出現柱子鋼筋計算有誤的現象,計算值為負的,請問這是什么原因
你好,我的鋼筋在計算完以后會出現柱子鋼筋計算有誤的現象,計算值為負的,請問這是什么原因
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納您好,今天的問題有點多,現在才給您回復還請您諒解。 出現這種情況一般要檢查下柱標高,和與柱相交的梁的標高和截面高度(本層梁和相鄰層梁都要檢查),一般是梁標高或梁截面高輸入過大引起的,柱縱筋在計算時要減掉節點高、減掉本層露出長度,有可能就減成負數了。
2011-09-13 13:45:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看