-
vip026517 2011-09-06 10:47:53 | 四川省 其他專業 | 3735查看 6回答
梁柱標號不一,錨固選哪個標號。
梁砼標號是 C30 柱砼強度為C35,在算梁鋼筋的時候選擇梁鋼筋錨固長度時,按照那個標號選呢?問題補充:國家有沒有出正式的依據?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:梁的標號與支座內的構件的混凝土標號不同時,應該是按支座內的標號計算。軟件在計算墻與梁時是沒有問題的。我剛才看了計算結果。
2011-09-06 15:21:33
-
錨固長度的規定出自GB50010-2010《混凝土結構設計規范》第8.3.1條,梁鋼筋在柱中錨固,是柱的混凝土對梁鋼筋進行握箍,錨固長度即是在此握箍狀態下需要的鋼筋的最短長度,式中的混凝土軸心抗拉強度設計值ft取的是節點主體構件(框架柱)的強度值。
2011-09-06 13:45:41
-
梁砼標號是 C30 柱砼強度為C35,在算梁鋼筋的時候選擇梁鋼筋錨固長度時,按照那個標號選呢? 按照標準來算,梁錨入柱的錨固按C35計算, 但是在實際工程中不可能考慮到這么細,所以還是按C30計算就行行,根據平法混凝土等級越高錨固長度越短
2011-09-06 10:54:05
-
梁砼標號是 C30 柱砼強度為C35,在算梁鋼筋的時候選擇梁鋼筋錨固長度時,按照那個標號選呢? 回復:按低標號的設置
2011-09-06 10:53:36
-
梁砼標號是 C30 柱砼強度為C35,在算梁鋼筋的時候選擇梁鋼筋錨固長度時,按照那個標號選呢?按柱的標號選擇,因為梁的鋼筋伸入柱,已經進入柱包裹鋼筋的砼為柱砼,所以按柱的選擇。
2011-09-06 15:56:01
-
算梁就按梁的標號設置。
2011-09-06 10:53:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看