沁涼清音 2011-08-25 08:43:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 6回答
梁鋼筋問題
如圖: KL3(2B)因為兩跨的梁截面不同,我在算量的時候,就定義為KL3(2B)1截面是250*700和KL3(2B)2截面是250*500以方便輸入。 我想問的是:1. 這樣定義了以后是不是系統就默認為是兩種不一樣的梁呢? 2. 圖中這兩跨中間的柱子,兩個梁在柱中是搭接在一起了還是錨固了呢?問題補充:大家誰能告訴我算量軟件中的原位標注在哪呢? 如果沒有的話,我要怎么編輯兩跨不一樣的梁呢 ?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、是的,名稱都不同了; 2、分別建立繪制,是錨固了。
2011-08-25 08:45:34
-
這樣定義梁式錯誤的,這樣這條梁就沒有支座關系了,正確的做法是按圖紙定義梁后,在原位標注里面修改梁的截面。
2011-08-25 08:48:35
-
1. 這樣定義了以后是不是系統就默認為是兩種不一樣的梁呢? 是的! 2. 圖中這兩跨中間的柱子,兩個梁在柱中是搭接在一起了還是錨固了呢? 是錨固。 其實,作一根梁處理就行,在各跨的原位標注中輸入不同截面即可。
2011-08-25 08:52:18
-
在原位標注的相應跨截面尺寸輸入梁的截面尺寸即可。
2011-08-25 08:45:46
-
你好,繪制完成后,在原位標注里修改即可,上部筋通過柱子,下不筋分別錨固
2011-08-25 08:58:47
-
你在編輯梁時,原位標注按鈕在右上部,點擊原位標注按鈕,下面就出現原位標注的表格,
2011-08-25 09:04:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看