快樂沫兒 2011-08-23 22:49:37 | 浙江省 其他專業 | 3837查看 2回答
戶內接地母線敷設計算
戶內接地母線敷設計算,-40*4的鍍鋅扁鋼,計算規則我知道,我想要問具體圖紙上如何看,找哪一個地方?,-40*4的鍍鋅扁鋼作避雷引下線接地,還有就是總等電位端子箱聯結線采用-40*4的鍍鋅扁鋼,接地極無地梁處用-40*4的鍍鋅扁鋼連接,并與主筋焊接....請問這個是不是要去看基礎平面圖啊,這個水平長度到底是要量哪一段?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
戶內接地母線敷設計算,-40*4的鍍鋅扁鋼,計算規則我知道,具體圖紙上如何看,可以去找接地母線平面圖就能看清計算了。 -40*4的鍍鋅扁鋼作避雷引下線接地,還有就是總等電位端子箱聯結線采用-40*4的鍍鋅扁鋼,接地極無地梁處用-40*4的鍍鋅扁鋼連接,并與主筋焊接....這個是要去看基礎接地平面圖,這個水平長度到底是要量開始到結束這一段。
2011-08-24 05:54:11
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看