地下室基礎底板應該套滿堂腳手架還是有梁板或是板呢?
地下室基礎底板應該套滿堂腳手架還是有梁板或是板呢?和甲方對量時說應該套有梁板,說是因為有樁,樁承臺受力了,板沒受力,所以不能套滿堂腳手架,我感覺不成立,請教高手.
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下室基礎底板套滿堂腳手架和有梁板或是無了板沒有關系。套用滿堂腳手架乘以0.5系數是澆灌滿堂基礎砼時使用的上車、行人的腳手架。甲方對量時說的應該套有梁板,說是因為有樁,樁承臺受力了,板沒受力,更扯不上關系。
2011-08-18 15:06:04
-
我來學習的。。哈哈
2011-08-18 12:35:56
-
滿堂基礎按滿堂腳手架基本層定額的50%計算腳手架。拿定額說明給甲方看
2011-08-18 12:10:29
-
滿堂基礎按基礎底面積套用裝飾裝修中滿堂腳手架基本層項目乘以系數0.5,定額明確解釋
2011-08-18 12:15:24
-
應該套用滿堂腳手架
2011-08-18 13:52:24