地低成海 2013-04-21 00:38:27 | 湖北省 其他專業 | 863查看 1回答
關于腳手架的疑問 高手們速進呀!!!
地下室層高3.95米 有梁式筏板基礎。 整個地下面積約30000平方米。 關于腳手架如下 1. 套取了綜合腳手架 2. 套取了澆灌混凝土的單項腳手架 3。頂板因為要裝修,我套取了滿堂腳手架。 請問以上腳手架是否正確? 湖北定額有一個規定:滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 請問我還需要 再套取一個基礎滿堂腳手架么? 請大家認真看完再回答,謝謝各位大俠熱情幫助。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下室層高3.95米 有梁式筏板基礎。 整個地下面積約30000平方米。 關于腳手架如下 1. 套取了綜合腳手架 2. 套取了澆灌混凝土的單項腳手架 3。頂板 因為要裝修,我套取了滿堂腳手架。 以上腳手架是不正確的,第二項不應該套。 湖北定額有一個規定:滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 可以再套取一個基礎滿堂腳手架的。
2013-04-21 10:58:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看