-
Erosgao 2011-08-12 20:10:02 | 廣東省 其他專業 | 5306查看 3回答
鉆孔灌注樁的豎直鋼筋多少米考慮一個搭接?搭接長度該怎么取?
樁長22米 有10c22豎直鋼筋,請問這個鋼筋該每幾米做一個搭接?搭接長度該取多少?圖紙要求距離樁頂5m范圍內不準設搭接,每根鋼筋不得超過3個接頭。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樁長22米 有10c22豎直鋼筋,這個鋼筋該每9米做一個搭接.搭接長度該取10d.
2011-08-13 08:07:12
-
GGJ2009參數輸入法中缺省設置8米,具體根據當地建材市場中一般定尺長度而定。
2011-08-12 20:21:19
-
一般7米一個接頭。
2011-08-12 20:11:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看