風月寶鑒 2011-08-10 16:31:43 | 重慶市 其他專業 | 517查看 3回答
電氣安裝的問題
在電氣安裝圖紙上 2ZML1(1臺) Pe=194KW Kx=0.58 Pj=113KW Ij=215A 表示什么意思啊 知道的朋友告訴我一下 不勝感激。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先,你所述的2ZML(1臺):表示為2號樓道照明配電箱一臺; Pe=194KW則表示配電箱所拖帶的設備額定功率為194KW; KX=0.58則表示所拖帶的設備同時運行系數為0.58; Pj=113KW則表示額定功率*同時系數為正常使用情況下的計算有功功率; Ij=215A則表示計算有功功率Pj/1.732*380*0.8(功率因素)=Ij=215A,為正常使用情況下的計算電流。
2011-08-10 20:54:28
-
2ZML1(1臺)配電箱的名稱 Pe=194KW Kx=0.58 Pj=113KW Ij=215A 功率、電流荷載值,折算系數
2011-08-10 16:44:59
-
Pe194KW:設備的額定功率194KW; KX=0.58:設備同時運轉系數為0.58; Pj=194*0.58=113kw:計算有功功率 Ij=215A:計算電流(你打條件不夠,無法計算) 這些數據是用來計算的配電箱運轉條件的;
2011-08-10 16:54:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看