  • 電氣安裝的問題

    在電氣安裝圖紙上 2ZML1(1臺) Pe=194KW Kx=0.58 Pj=113KW Ij=215A 表示什么意思啊 知道的朋友告訴我一下 不勝感激。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    首先,你所述的2ZML(1臺):表示為2號樓道照明配電箱一臺; Pe=194KW則表示配電箱所拖帶的設備額定功率為194KW; KX=0.58則表示所拖帶的設備同時運行系數為0.58; Pj=113KW則表示額定功率*同時系數為正常使用情況下的計算有功功率; Ij=215A則表示計算有功功率Pj/1.732*380*0.8(功率因素)=Ij=215A,為正常使用情況下的計算電流。

    2011-08-10 20:54:28 

  • 2ZML1(1臺)配電箱的名稱 Pe=194KW Kx=0.58 Pj=113KW Ij=215A 功率、電流荷載值,折算系數

    2011-08-10 16:44:59 

  • Pe194KW:設備的額定功率194KW; KX=0.58:設備同時運轉系數為0.58; Pj=194*0.58=113kw:計算有功功率 Ij=215A:計算電流(你打條件不夠,無法計算) 這些數據是用來計算的配電箱運轉條件的;