ha****@qq.com 2011-08-09 22:26:08 | 四川省 其他專業 | 814查看 5回答
梁的架立筋的相關計算
麻煩老師講解下關于架立筋在跨中是否錨固的問題,例如L3(3) 200*400 a6.5@200(2) 上部筋為(2c12),下部筋為2c14。他的上部筋就是以架立筋充當,前兩跨沒有支座負筋但是在第三跨出現了一端有2c16的支座負筋,請問老師這時候支座負筋該怎么計算?只要在第一跨和第二跨之間是否直接通過不錨固?問題補充:我想問的不是支座負筋哈,是這根梁的架立筋的計算,在第一跨和第一跨的時候是進行彎折錨固還是通長?我已經知道到第二跨時與第三跨支座負筋進行150的搭接,現在想知道的是第一跨與第二跨支座那個位置的架立筋怎么處理。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個問題你還是去詳細閱讀國標03G101,里面有詳細的講解和圖解。
2011-08-11 08:46:30
-
同一支座,圖紙無論標注的哪一邊,它都是伸到對邊的,是伸入跨內凈跨的1/3,架力筋的長度是:凈跨-1/3凈跨*2+150*2(架力筋與支座筋的搭接)。
2011-08-09 22:31:25
-
架立筋只存在搭接,不存在錨固的; 支座負筋的長度用中間支座的寬度加兩端伸入跨內長度。
2011-08-09 22:33:25
-
這個在03G101-1有詳細的說明
2011-08-10 08:39:55
-
如果上部鋼筋全部使用架立筋來代替的話,架立筋在1跨和2跨不是拉通來計算的,這種情況在1跨和2跨應該還有支座鋼筋的存在,最好和設計方溝通和確定下。
2011-08-16 09:07:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看