x1x2x3 2011-08-06 13:46:20 | 北京市 其他專業 | 1183查看 5回答
河北08定額的給排水管道安裝工程內容只寫水壓試驗,是否一次二次都含了?如只含一次水壓試驗,那二次水壓
None
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納河北08定額沒有專門的水壓試驗定額子目
2011-08-06 15:49:30
-
河北08定額的給排水管道安裝工程內容只寫水壓試驗,是否一次二次都含了?如只含一次水壓試驗,那二次水壓 是合格后的。如果你打一次漏啦補上,再打一次還漏就是你施工問題,或管材問題,是你自己的責任。注意定額是按合理的施工方法合格的材料制定的。不可能打多次壓的。
2011-08-06 14:07:20
-
并不受次數限制,只要水壓試驗合格才行。
2011-08-06 13:49:50
-
一般應該按包含了考慮
2011-08-06 13:48:51
-
室內外生活用給水、排水、雨水、采暖熱源管道定額包括以下工作內容: 1、管道及接頭零件安裝。 2、水壓試驗或灌水試驗。 3、室內DN32以內鋼管包括管卡及托鉤制作安裝。 4、鋼管包括彎管制作與安裝(伸縮器除外),無論是現場煨制或者成品彎管均不得換算。 5、鑄鐵排水管、雨水管及塑料排水管均包括管卡及托吊支架、臭氣帽、雨水漏斗制作安裝。 6、穿墻及過樓板鐵皮套管安裝人工。 以上為《給排水、采暖管道》安裝定額一章說明。也就是說凡是執行該定額時,不能再考慮和計算水壓試驗的一.二次之分了,已經綜合考慮在相關定額子目的工作內容范圍之中。 因此,只有生活供水管道的消毒、沖洗還應該另行計算并套相應的定額子目。 廣聯達平臺進行廣泛交流溝通,相互借鑒,供參考。
2011-08-06 15:33:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看