lmz1991 2011-08-03 23:20:40 | 湖北省 其他專業 | 715查看 2回答
梁縱筋在支座內錨固的問題
0.4laE為梁縱筋伸入支座的水平段長度的一個限定值,但如果支座寬度小于0.4laE則應該怎么處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果梁縱筋伸入支座的水平長度小于0.4laE時,鋼筋的錨固長度應為水平段加直錨段大于最小錨固長度。如果梁縱筋伸入支座的水平長度大于0.4laE時,鋼筋的錨固長度為伸入支座的水平錨固長度加15d
2011-08-03 23:48:49
-
你好:這是目前普遍存在的通病,遇到這種情況最好的處理方法是,在施工前的圖紙繪審時提出來由設計人員給出答復,只有他們說了算。請看圖集中的要求:
2011-08-04 07:50:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看