aaaqoe 2011-08-03 19:46:13 | 廣東省 其他專業 | 375查看 3回答
梁集中標注的問題
圖紙梁集中標注 在主筋下面標注有K10B12 是什么意思??
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:從這么多的規格不大的鋼筋里可以看出肯定是側面縱向筋了。也就是所說的腰筋。 K10是一種不是按平法要求標注的方法。
2011-08-03 19:53:45
-
非平法標準標注 咨詢下設計單位..
2011-08-03 19:52:30
-
K10B12 ;可能是框架梁10根12厘2級鋼。
2011-08-03 20:28:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看