欲望之都 2011-08-02 16:41:12 | 廣東省 其他專業 | 1529查看 5回答
關于柱支模高度的疑惑?
如圖,請問用紅線圈出的這段柱的支模高度是從室內地坪算起,還是從下面的那根梁算起? 這是個單層廠房。謝謝。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納請問用紅線圈出的這段柱的支模高度是從室內地坪算起。
2011-08-02 16:44:21
-
從室內地坪算起。
2011-08-02 16:43:47
-
從室內地坪算起,因為支模板是以地坪為支撐點的。如果你下層梁處有現澆板的話,支模高度就從此處板面算起。
2011-08-02 16:50:57
-
上圖是在一層中定義的還是好幾層?若是一層,整個柱子的支模高度是從基礎的頂面開始算的,用紅線圈出的這段柱的支模高度也包括在內;若不是一層,用紅線圈出的這段柱是單獨的一層,就從下面的那根梁算起。
2011-08-02 18:37:05
-
您好: 感謝您的提問,柱的支模高度是從室外地坪開始算的。
2011-08-06 09:36:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看