realfox@126.com 2011-08-02 16:39:45 | 河北省 其他專業 | 8799查看 12回答
電力電纜 YJV-3*2.5 YJV-3*4、的電纜應該套電纜頭制作安裝嗎?
電力電纜 YJV-3*2.5 YJV-3*4、的電纜應該套電纜頭制作安裝嗎?
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜截面小于25mmd的不做終端頭,10mm至25mm的用焊壓端子,小于10mm的什么都不用做
2011-08-04 17:59:26
-
像 YJV-3*2.5 YJV-3*4、這樣的的電纜 一般情況下是不應該套電纜頭制作安裝的;
2011-08-02 16:42:58
-
用 河北08定額計算規則上如下圖所說
2011-08-02 16:45:03
-
單芯小于10mm2的電纜 不應該套電纜頭制作安裝
2011-08-02 17:08:09
-
不套電纜頭制作安裝,如果做了接線端子,可以套相關定額子目,沒做就不套。這樣的電纜套控纜
2011-08-02 17:46:16
-
截面在6mm2以下的電力電纜敷設和電纜頭制作安裝執行6芯以下控制電纜相應子目。
2011-08-02 17:53:57
-
電纜頭是以個為單位,一根電纜兩個電纜頭,根據電纜規格不同,可分為很多,電纜頭制作安裝定額是按照規范要求去做的,它含了線鼻子的材料費,但現場施工中像3*2.5或3*4這么小的電纜有可能不壓線鼻子,但它仍會做其它工作,所以你可根據實際情況給予扣除材料費中線鼻子的費用,但其它制作安裝費還是應該計取的。應該套電纜頭制作安裝定額。
2011-08-02 17:07:35
-
象這種6平方以下的電力電纜是不做電纜頭的,可套相應的無端子接線子目
2011-08-02 17:30:09
-
要套電纜頭制作安裝,只要是電纜,都需要套取電纜頭的制作安裝,除非設計說明里面提及這兩種規格的電纜不需要進行電纜頭制作安裝直接壓接進開關,就不用套取了;只有電線才能套取無端子外部接線或有端子外部接線定額子目。
2011-08-02 19:05:08
-
不用套用電纜頭安裝,特別是低壓,小截面的電纜
2011-08-03 08:05:46
-
電力電纜 YJV-3*2.5 YJV-3*4、的電纜應該套電纜頭制作安裝嗎? 做了就套相應子目、否則就套接線子目。
2011-08-03 10:59:26
-
河北08定額應該套電纜頭制作安裝 依據:08定額解釋
2011-08-05 15:59:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看