le****@163.com 2011-07-28 09:06:57 | 遼寧省 其他專業 | 2746查看 7回答
電纜配管問題
YJV-4*70+1*35電纜穿管管徑規范應該多大啊?還有YJV-3*4的?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納YJV-4*70+1*35電纜穿管管徑規范應該多大啊? 使用dn100的 還有YJV-3*4 DN25的
2011-07-28 09:09:27
-
大的DN80,小的選DN20就可以了。
2011-07-28 09:33:52
-
你好! 電纜穿管管徑不是按規范,是系統圖中設計者已考慮了管徑
2011-07-28 09:10:25
-
YJV--4*70+1*35------SC100 YJV--3*4 -------SC25
2011-07-28 09:24:48
-
YJV-4*70+1*35電纜穿保護管規格采用DN80~100即可; YJV-3*4電纜穿保護管規格采用DN25即可。
2011-07-28 09:31:09
-
YJV-4*70+1*35電纜穿管管徑規范應該多大啊?應在管徑80~100,還有YJV-3*4的管徑在25~32.
2011-07-28 09:10:40
-
YJV-4*70+1*35電纜穿管管徑規范應該多大啊?還有YJV-3*4的? YJV-4*70+1*35電纜穿管管徑規范為無彎時最小管徑SC50、一個彎最小管徑SC65、2個彎時最小管徑SC100.YJV-3*4的無彎時最小管徑SC20、一個彎最小管徑SC32、2個彎時最小管徑SC40.具體見09BD1--148頁內容。
2011-07-28 09:30:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看