hanbing 2011-07-27 18:19:44 | 河北省 其他專業 | 8947查看 3回答
消防噴淋水系統調試點數如何確定?是不是噴頭數量?
消防噴淋水系統調試點數如何確定?是不是噴頭數量?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納系統控制裝置的點數按多線制與總線制聯動控制器的點數計算。;是按水滅火控制系統聯動控制器點數來算的,說白一點,就是按控制模塊編碼數來算的。
2011-07-27 18:24:08
-
消防噴淋水系統調試點數不是噴頭數量。是報警器控制的水滅火系統中的控制信號、控制排煙口、控制按鈕等的點數。
2011-07-27 20:52:18
-
水滅火系統調試應按每個濕式報警閥所帶噴頭個數計算,理由如下:
A:規范中每個濕式報警閥所帶噴頭個數不宜超過800個
B:水滅火系統調試有3個定額,分別是小于等于200點,小于等于500點,大于500點
C:根據規范和定額,應該按濕式報警閥臺數確定多少個系統,點位按每個濕式報警閥后所帶噴頭個確定。
D:所有電系統控制的閥門,水流指示器、模塊、多線點位分別有單點調試,系統調試和校接線,如果按電系統所控制點位計算有重復,并且任意一個項目每臺濕式報警閥后所帶的信號蝶閥后水流指示器都很少,如地下室,一般只有一個信號蝶閥和水流指示器,寫字樓稍多,但一般不超過10個。也就是說每臺濕式報警閥后閥門水流指示器極限20個,如果這樣算的話,安一臺和安10臺濕式報警閥調試費用都是一樣的,這和定額編制人的初衷相違背。筆者施工最大項目40萬平米,20臺濕式報警閥,照這樣實際算下來加寫字樓一共都不到80個點。那么可想而知世界上有那個項目會超過500點呢,那么定額編制人不是多此一舉
2020-06-30 11:25:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看