bi****@163.com 2011-07-25 20:31:45 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2262查看 3回答
基礎柱鋼筋為0
小高層筏板底為-4.7,筏板厚500,基礎梁高900(從筏板底),梁頂-0.08的梁高500.畫完筏板,基礎梁,基礎柱還正常。但是一畫完梁頂-0.08的梁,基礎柱的鋼筋就為0,提示直筋長度計算結果小于0,計算公式為-500+33d。提示調整柱露出長度,怎么調整,我計算了一下,軟件默認的長度計算出來應該是大于0的。 2.把柱插筋設置為縱筋錨固就正常了。 請問問題出在哪里?為什么、怎么調整柱露出長度
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納把柱子畫在上一層,然后把表格調整下來即可。如果還不行,打服務電話把工程中如何設置的跟服務人員詳細說明。
2011-08-02 18:52:25
-
你要建立-1層應該就沒有這個問題了,梁頂-0.08的梁高500在-1層中畫。
2011-07-26 07:55:03
-
在構件屬性的計算設置里把縱筋露出長度輸入0即可。 露出長度要減去的也就是你的那個公式: —500+錨固長度所以計算結果就為負值了。
2011-07-25 20:39:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看