东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • GGJ2009中計算設置的定尺長度

    如圖,墻柱垂直筋長度和其余鋼筋的定尺都是9000嗎?圖紙沒有說明。

    直筋

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    山東的一般是9米

    2011-07-25 13:43:21 

  • 軟件中柱墻是按每層【層高未超過定尺長度】計算接頭的,水平縱向鋼筋定尺長度可以根據設計、方案及相應的規則進行設置。

    2011-07-24 09:38:25 

  • 你好:墻、柱垂直鋼筋的接頭應該是按照“工程所在地”的定額里規定的長度來定義,不是按購買的鋼筋長度來定義的。垂直筋在軟件里是按每個自然層計算一個計算的,與定尺長度無關。 豎向接頭與定義的定尺長度沒有多大的關系,只有樓高大于定義的定尺長度后才會再另加一個接頭。否則是每層計算一個。

    2011-07-24 09:38:45 

  • 設計圖及廣聯達中墻柱垂直筋長度和其余鋼筋的定尺都是9000,除非自己設定一定的長度訂制定尺。

    2011-07-24 09:48:29 

  • 這不能按圖紙說明的要求去設置,是要看當地定額的計算規則去設置。廣東定額就不用去設置它的定尺的搭接,因為它已經是包含在定額含量。

    2011-07-24 09:35:23 

  • 沒有說明就按照軟件默認的。

    2011-07-24 09:33:54 

  • 北京是,12以下的定為12000m,14以上的定為8000m。

    2011-07-24 10:02:04 