壞壞兔 2011-07-24 09:32:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 554查看 7回答
GGJ2009中計算設置的定尺長度
如圖,墻柱垂直筋長度和其余鋼筋的定尺都是9000嗎?圖紙沒有說明。
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納山東的一般是9米
2011-07-25 13:43:21
-
軟件中柱墻是按每層【層高未超過定尺長度】計算接頭的,水平縱向鋼筋定尺長度可以根據設計、方案及相應的規則進行設置。
2011-07-24 09:38:25
-
你好:墻、柱垂直鋼筋的接頭應該是按照“工程所在地”的定額里規定的長度來定義,不是按購買的鋼筋長度來定義的。垂直筋在軟件里是按每個自然層計算一個計算的,與定尺長度無關。 豎向接頭與定義的定尺長度沒有多大的關系,只有樓高大于定義的定尺長度后才會再另加一個接頭。否則是每層計算一個。
2011-07-24 09:38:45
-
設計圖及廣聯達中墻柱垂直筋長度和其余鋼筋的定尺都是9000,除非自己設定一定的長度訂制定尺。
2011-07-24 09:48:29
-
這不能按圖紙說明的要求去設置,是要看當地定額的計算規則去設置。廣東定額就不用去設置它的定尺的搭接,因為它已經是包含在定額含量。
2011-07-24 09:35:23
-
沒有說明就按照軟件默認的。
2011-07-24 09:33:54
-
北京是,12以下的定為12000m,14以上的定為8000m。
2011-07-24 10:02:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看