八戒他二叔 2014-06-17 14:20:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4646查看 4回答
鉆孔灌注樁的浮漿問題
施工圖紙上設計的樁長大概是38—40m, 另外圖紙上又提到《 施工時應按樁頂的設計標高掌握好混凝土的灌注量,使之既保證鑿除樁頂浮漿層后混凝土的質量,又不至于鑿去太多而造成浪費。建議灌注混凝土完成面之標高比樁頂的設計標高高出800》請問這800的工程量用不用計算進去,是不是40+0.8m
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
同意樓上,預算,可按設計樁長計算,其它不用管(即:'38+40'/2=39設置);結算的話按照實際樁長結算。
廣東定額:‘所有樁的長度,除另有規定外,預算按設計長度;結算按實際入土樁的長度(單
獨制作的樁尖除外)計算,超出地面的樁長度不得計算,成孔灌注混凝土樁的計算樁長以成
孔長度為準。’即灌注樁按照實際灌注體積減去鑿樁頭部分的體積。2014-06-19 21:21:48
-
鉆孔灌注樁的浮漿問題:這800的工程量要計算進去,按每根樁的長度+0.8m。
2014-06-17 14:25:01
-
如果是預算,可按設計樁長計算,其它不用管(即:'38+40'/2=39設置)
如是結算:鉆、沖孔樁工程量,按樁長乘以設計截面面積計算(詳見定額說明)
2014-06-17 15:45:59
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看