Pig 2011-07-21 16:51:09 | 重慶市 其他專業 | 888查看 2回答
重慶地區腳手架
電梯井腳手架是否在電梯安裝以前計算。。。如計算,綜合腳手架是否應該把電梯井所占建筑面積扣除
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電梯井腳手架就是當設計建筑物或構筑物中有電梯時在措施工費中都應按圖示座數量及設計高度套用相應高度內的電梯井腳手架。套用電梯井腳手架后計算電梯井壁工程量時不能再套其他腳手架了.
2011-07-21 17:17:10
-
電梯腳手架 已經 包含 在 綜合腳手架中。不再單獨計算。 綜合腳手架 按 建筑面積計算規則計算。 而 建筑面積 的計算規則中,電梯井 面積 按 自然層 計算的。 請看 建筑面積計算規則 第15條。(重慶08建筑定額 中。) 見附圖。 回復: 您的理解也是正確的。但是我的理解是: 1)、【室內】電梯井必須按自然層計入 綜合腳手架。 2)、如果是【室外】的電梯井,必須獨列出來,不計入綜合腳手架,而計入 “電梯井字架”。 這是 室內 與 室外 的問題。您看一下第15條,,只是說的【室內】電梯井,并沒有說室外。 您曉得解放碑 的 重百大樓 噻,,挨著 碑這邊的,是室外電梯井,不在建筑物內部。
2011-07-21 18:22:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看