飛翔的鷹 2011-07-20 12:59:07 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 880查看 4回答
這種梁支座支座筋的布法
圖中的2c14+1c16可以換成1c16嗎,如果可以 ,那么圖紙為何要那么標注? A6@100(2) 2C12指的是此跨的下部鋼筋,那么KL2的下部通長筋2c16是不是不通長到這一跨,到了這一跨就變成為為2c12?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納圖中的2c14+1c16可以換成1c16嗎,如果可以 ,那么圖紙為何要那么標注? A6@100(2)---------------這不是換不換的問題,原位標注中不一定完全是同一種直徑的鋼筋,圖中的為2c14【上部通長筋】+1c16【支座負筋】; 2C12指的是此跨的下部鋼筋,那么KL2的下部通長筋2c16是不是不通長到這一跨,到了這一跨就變成為為2c12?---------------原位標注優先,所以有了2C12的下部鋼筋,2C16的通長鋼筋就不用伸出去了,沒有原位標注的跨下部筋就用2C16。
2011-07-20 15:19:47
-
2c14+1c16不可以換成1c16。 2C12指的是此跨的下部鋼筋,那么KL2的下部通長筋2c16是通長到這一跨,到了這一跨外加2c12。
2011-07-20 13:04:52
-
通長筋貫穿懸挑跨,然后再加2c12的下部鋼筋。
2011-07-20 13:45:54
-
圖中的2c14+1c16不能換成1c16,2c14+1c16是指支座處有3根鋼筋,1c16是指支座處有1根鋼筋 2C12指的是此跨的下部鋼筋,那么KL2的下部通長筋2c16是不通到這一跨,到了這一跨就變成為2c12
2011-07-20 13:12:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看