小林 2011-07-16 09:16:44 | 廣東省 其他專業 | 1021查看 4回答
板支座配筋問題
如下圖所示,B20在板配筋圖里面為第一跨標注,后面相同編號板沒有配筋,B20板第一跨上面水平支座負筋按什么原則配筋呢,是按底下的1100對應配呢還是按圖紙設計總說明呢,設計總說明支座負筋沒有標注的按c8-200,伸入板為板長的4份之一。說說為什么???問題補充:圖紙總說明:凡未注有支座面筋者,均按支座面加C8-200,伸入板內為板寬的4份之一。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
單向板按圖紙設計說明要求伸入板的4份之一配筋浪費。
2011-07-16 23:04:50
-
相同的板鋼筋配置就相同,所以沒有標注。
2011-07-16 09:18:03
-
相同的板鋼筋配置是相同的,你這里給的圖不全,上面給的是B12和B20交接,在B12和B20交接(梁或墻)軸線位置上看看左右是否還有配筋。總說明上給了支座負筋沒有標注的按c8-200配置,這已經說明圖紙上未標注的負筋都是按c8-200配置,長度伸入板為板長的4份之一,圖上有長度的按圖配置,(比如底下給的是單邊c8@200長度1100) 按圖紙設計說明要求配筋
2011-07-16 09:52:49
-
B20板第一跨上面水平支座負筋按什么原則配筋呢,是按底下的1100對應配呢還是按圖紙設計總說明呢,設計總說明支座負筋沒有標注的按c8-200???? 答:按底下的1100對應配,相同的板鋼筋配置就相同。這個其實可以根據力學方面自己想想的。 還有這個問題如果您個人確實是不敢確定的話,最好問一下設計方,由他們做一個最終的確認比較合適。我們能夠提供的也僅是我們個人的經驗之談!
2011-07-18 08:28:45