森林的顏色 2011-07-16 08:16:27 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1327查看 5回答
在結施圖的說明中關于填充墻的構造柱圖紙未注明的均按某某圖,但是他的截面尺寸是200的,請問100的墻
在結施圖的說明中關于填充墻的構造柱圖紙未注明的均按某某圖,但是他的截面尺寸是200的,請問100的墻還設置GZ嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在結施圖的說明中關于填充墻的構造柱圖紙未注明的均按某某圖,但是他的截面尺寸是200的,請問100的墻還設置GZ嗎?要設置的,一般抗震需要是在填充墻的轉角,門窗洞大于2.1的洞側,及墻長大于5米的中間設置構柱的。
2011-07-16 08:26:43
-
這得要看你的結構總說明,一般情況是要設置構造柱的。
2011-07-16 08:17:32
-
你好:圖紙要求的截面尺寸應該是墻寬*200。你再仔細看一下吧。這樣才可以用于不同的墻上。
2011-07-16 08:20:15
-
100寬墻體構造柱設置同200寬度、截面尺寸按照墻寬*200、大于2000的門窗洞口設置墻寬*100門框柱、高度到過梁頂。
2011-07-16 08:28:59
-
100厚的墻也要設置構造柱,100*200
2011-07-16 12:21:53