yingtumu 2011-07-11 15:05:35 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 638查看 2回答
約束邊緣暗柱 鋼筋2009
在軟件鋼筋2009里沒有的異型邊緣暗柱的鋼筋怎么快速的輸入到軟件里,而且準確計算出來!有以下幾個問題待解決: 1、我可以用CAD導圖的方法將暗柱的形狀導入到軟件中,但是只能倒到框架柱里面,這樣對算量有沒有影響? 2、如果倒到框架柱里面對算量沒有影響的話,鋼筋怎么準確的導入進來。以下有參考暗柱的圖片
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、導入框架柱后再構件轉換即可。
2011-07-11 15:07:17
-
你好,1、軟件默認是導入到框架柱里面的,在框架柱中屬性中將類型改為暗柱,就到暗柱里面去了,框架柱與暗柱一定要區別開來,否則影響剪力墻水平筋的長度。 2、在暗柱屬性中選編輯柱截面選是,在截面編輯器中修改暗柱鋼筋信息。如圖
2011-07-11 15:42:07