一米 2014-07-01 20:34:19 | 廣東省 安裝算量GQI | 927查看 4回答
消防立管的接頭問題
一條消防立管在首層-1.5m,到首層+1.2m,現場這條立管在首層-0.4的地方接了一個接頭。實際上這條立管不長,為什么需要一個接頭?其中的原因是什么?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:這是非設計性接頭,原因不詳,施工與預算是距離 的,國家定標準定尺是6米,用了5米,1米不可能不用的。
2014-07-01 21:44:06
-
?? 一條消防立管在首層-1.5m,到首層+1.2m,現場這條立管在首層-0.4的地方接了一個接頭。實際上這條立管不長,為什么需要一個接頭,其中的原因是可能是:
(1)可能樓板套管洞口與消防立管有偏差,為保證立管能穿過套管,增加接頭進行糾正偏差。
(2)施工現場正好有剩下短管,為節約材料,增加接頭使用短管。
2014-07-01 21:38:52
-
1、可能是為了把安裝剩余的管頭用上。
2、可能是活節,便于以后方便拆卸、更換。
3、可能是變徑接頭。
2014-07-01 21:37:21
-
此立管是一次設置生成的,就一定無有中間接頭,如果分為二次設置生成或是中間有橫向管連接時,就會形成中間的接頭了。
2014-07-02 07:25:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看