-
小吳 2011-07-06 17:33:43 | 廣東省 云翻樣 | 1037查看 2回答
GFY2010軟件不會計算彎鉤調整值
第一張圖片是設置的彎鉤調整值,第二張是梁的規格,第三張是箍筋彎鉤設置成135°的計算結果,第四張是箍筋彎鉤設置成90°的計算結果 箍筋,拉筋的彎鉤調整值不會自動計算,梁的90°直鉤有一些會計算,有一些不會,有一些彎鉤值就弄錯了 分析KL34的計算結果 1號筋 凈長(9500+800-100(50是我設置彎折距柱邊的距離50*2=100)=10200,彎折15*18=270,都沒有錯,彎鉤調整值=50就不對了,我設置的18厘鋼筋是35,35*2應該是70才對,計算結果就差了20了 2號筋 凈長5650/3+400-50,彎折22*15=330,彎鉤調整值=35,都沒有錯,計算結果也對 9號筋 8厘的鋼筋,計算外皮箍筋,保護層設置30,550*2 +150*2 + 2*10*8 = 1560 計算結果錯了,沒有扣除彎曲調整值(保護層設置30,不知道軟件為什么弄成550跟150) 9號筋的正確計算應該是,(600-60+8)*2 +(200-60+8)*2 + 2*10*8 - 3*15(90°彎鉤調整值)+2*18(135°彎鉤調整值)=1543 如果說箍筋兩端135°彎鉤計算結果差別不明顯的話,下面是把箍筋兩端設置成90°的計算結果,可以對比一下, 9號筋 8厘的鋼筋,計算外皮箍筋,保護層設置30,550*2 +150*2 + 8*d + 2*20*d (90°= 1784 計算結果錯了,沒有扣除彎曲調整值 彎鉤的話,就是20d彎鉤的) 9號筋的正確計算應該是,(600-60)*2 +(200-60)+ 8*d + 2*20*d - 5*15(90°彎鉤調整值)=1669 拉筋的彎鉤值調整值也一樣不會計算 剪力墻的彎鉤調整值可以計算,也是8厘的鋼筋 會不會是箍筋公式錯了,我沒有修改過箍筋的計算公式,修改了彎鉤調整值,應該能自動計算的啊,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
9號筋是箍筋那個吧?箍筋和拉筋的調整,需要把增加的彎鉤長度和要扣減的彎曲調整值計算后,整體在彎鉤設置里輸入一個數值。軟件是在周長上直接加上輸入的數值的,如果輸入10*d,直徑為8,就在周長上總共增加80,如果輸入90,就在周長上總共增加90。彎曲調整是針對直筋的,會在計算的長度里減去彎曲調整值。
2011-07-07 15:13:25
-
你可以選擇做法啊,不過一般算量不考慮彎曲調整值。
2011-07-07 08:53:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看