水滅火系統控制裝置調試
水滅火系統控制裝置調試是按噴淋頭還是按噴淋管道上裝置(如:水流指示器、消防信號閥等火災自動報警的控制裝置)計取?問題補充:查了些資料,有的是說以濕式報警裝置計算,規范上濕式報警裝置最大為800個點,是否以多少個濕式報警裝置來計取多少個系統?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是按后者計取
2011-07-05 12:02:08
-
點數按噴淋頭個數計算,系統按一個濕式報警裝置一個系統計算