杰 2011-07-04 21:57:22 | 廣東省 其他專業 | 3450查看 4回答
火災自動報警調試
火災自動報警中火災報警控制器有兩個回路,每個回路為252點,那么點數調試時是按自動報警系統裝置調試 1000點以下/1系統,還是以自動報警系統裝置調試 256點以下/2系統計取?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納消防工程中的火災自動報警系統調試,是以控制設備所控制系統為單位計算,不是以回路計算的,根據所述情況應該是一個控制系統中的2個回路,因此應該按照1000點以下/1個系統計算為宜。
2011-07-05 08:37:45
-
按自動報警系統裝置調試 1000點以下/1系統
2011-07-05 06:37:12
-
火災報警控制器有兩個回路,每個回路為252點,這兩個回路在一臺報警控制器上按1000點以下/1系統計取調試費;這兩個回路在兩臺報警控制器上按256點以下/2系統計取調試費。
2011-07-05 06:25:08
-
火災自動報警中火災報警控制器有兩個回路,每個回路為252點,那么點數調試時不是按自動報警系統裝置調試 1000點以下/1系統,而是以自動報警系統裝置調試 256點以下/2系統計取的。
2011-07-05 06:17:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看